[消防]关于数据中心火灾自动报警系统的说法,下列错误的是( )。
采用管网式气体灭火系统的主机房,应设置一组独立的火灾探测器
对于空气高速流动的主机房,采用高灵敏度吸气式感烟火灾探测器
火灾自动报警系统在接收到满足逻辑的火灾探测器的信号后,应能联动启动灭火系统和视频监控系统
主机房内采用吸气式感烟火灾探测器时,宜采用“空气处理单元”及箱柜取样模式