题库 安全类 题目列表 [消防]下列关于排烟系统设计的说法,正确的有( ...
多选题

[消防]下列关于排烟系统设计的说法,正确的有( )。

A.

 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm

B.

 某室内空间净高为4m的办公建筑,一个防烟分区的排烟量应按不小于60?/(h·㎡)计算,且取值不小于13000?/h

C.

 除中庭外,一个防烟分区的排烟量,当建筑空间净高小于等于6.0m时,其排烟量应经计算确定,且取值不小于15000?/h确定

D.

 当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm

E.

 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍