消防技术服务机构对某图书馆内的火灾自动报警系统进行检测,发现了如下情况,其中不符合现行国家消防技术标准的是( )。
设在封闭楼梯间入口附近的声光警报器与安全出口标志灯相距1m
图书阅览室内的声光警报器挂墙设置,距地高度为2.3m
实测图书阅览室内的声光警报器声压为70dB
在疏散走道转角处设置有声光警报器,楼梯间内未设置