[消防]下列关于洁净厂房的防火和疏散说法错误的是( )
洁净厂房的耐火等级不应低于二级
顶棚的耐火极限不应低于0.4h,疏散走道顶棚的耐火极限不应低于1.0h
隔墙及其相应顶棚的耐火极限不应低于1h,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.6h
穿过隔墙或顶棚的管线周围空隙应采用非燃烧材料紧密填塞,技术竖井井壁应为非燃烧体,其耐火极限不应低于2h